[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
问下师傅们,海湾8301A的控制模块接的70°阀,为啥一直报故障
海湾的气体灭火主机上,带的二个70度阀。用8301A模块控制。为啥模块输出一直报故障,什么情况?接线也对着呢,会不会是阀坏了,二个阀都报故障?
匿名用户 | 2021-11-26 15:41:44 举报 浏览(298)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-12-04 04:09:50

确保所有的线路连接都正常,然后也加上了电阻,还有就是排查一下。防火阀机构的线圈是否有问题?

回复 · 0
0
莫宁2021-11-29 10:08:56


试试用老的8301模块,新的8301a模块我用过也是不管怎么接线都是闪灯报故障





回复 · 0
0
快乐是福2021-11-29 03:24:20

模块更好新的试试,排查一下线路是否正常,电阻是否坏了导致啦,全部排查一下哈建议专业人员排查

回复 · 0
0
消防报警施工维2021-11-27 18:56:11

电阻


回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-26 22:48:37

我认为你应该是接线问题,包括防火阀接线和模块接线。建议你检查一下

回复 · 0
0
Chang2021-11-26 17:03:12

最好加继电器控制

回复 · 0
0
15817****36282021-11-26 16:30:31

把模块输出端也并一个4.7k电阻(你现在是不是能启动,就是会报故障。)

或者你直接模块加继电器控制阀体。

回复 · 2
0
已解决个消防问题