师傅们,松江老款YA9204A二线声光报警器能用F9204四线声光报警器替代吗?
      
匿名用户 | 2021-11-26 13:57:51 举报 浏览(133)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-12-04 04:08:37

松江的老款是不可以代替的,因为缺少24伏线路是无法正常使用的。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-29 03:23:00

这个老款的是不可以代替使用还算,型号不同,使用接线方法也是不可以的!一个没有24v电源线所以是不行的

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-28 18:46:15

不行,缺少24V电源线,声无法启动。报故障。建议采购同型号安装。

回复 · 0
0
一生2021-11-26 14:51:43

不能,线制都不一样,缺少24伏电源线,接上会报故障

回复 · 0
0