室内消防水管道是否需要做保温?具体哪条规范100
五六七 | 2021-11-26 13:09:27 举报 浏览(145)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-26 13:52:12

喷规和水规对寒冷地区的喷淋系统和消火栓系统系统选型做了规定,就是说,如果是寒冷地区,在系统选型上就避免采用湿式系统,会采用干式消火栓系统和干式喷淋系统,这样其实在根本上就避免了管道保温这个问题。


水规喷规对室外的水池,高位水箱及管道等要求是要做保温的,我印象中并未对室内设施做出要求。


看看你们的地标(地区标准)吧,可能会有针对性的要求,北京地区我注意到有些泵房的管道是做了保温的。 供你参考。

回复 · 0
3
一生2021-11-26 14:53:00

没有,只要室内温度不低于5度一下就不需要,低了就不能用湿式,要用预作用或者干式系统

回复 · 0
2
1509****77092021-11-26 13:16:09

这事儿新鲜了,除非你是冷库室内,那是不用消防规范的。寒冷地区只需要做成干式预作用就可以保证不冻

回复 · 3
1
Aaron-w2021-11-28 11:03:56

没看过具体规范,这个问题在我们这确实成问题,冬季有时会有极端天气,但我们这又不属于寒冷地区

回复 · 0
0
任荣斌2021-11-27 07:17:34

室内消防管道外保温方面目前还没有明确规定,只是根据温度范围约定了使用湿式干式和预作用系统,界限值4-70℃。当然这个只是常温条件下。如2020年冬季,一场严寒就是北方好多消防管道冻裂。为保险,可以采用硅酸盐板外包玻璃丝布,管道表面缠绕电伴热定时加热工艺防寒防冻措施。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-26 17:29:16

如果是地下车库、做保温会好些、没有具体的要求规定。

回复 · 0
0
翼天使2021-11-26 13:38:52

       抛开规范不说,消防管道肯定是消防应急准备的,如果有冻住的可能那肯定需要保温措施啊,不然那不成了摆设!

     《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》都要求寒冷地区做好保温措施!

回复 · 0
0