诺帝菲尔3030主机开路故障,怎么解决分析
主机报雨淋阀开路故障,这怎么维修?检查了,雨淋阀接线没问题,电阻没问题,模块新换的。把模块的监视线去掉,电阻接上,不报开路故障
  
明德笃行 | 2021-11-26 12:27:25 举报 浏览(183)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防报警施工维2021-11-27 18:56:34

电阻问题


回复 · 2
0
代号:小蚂蚁2021-11-26 22:45:16

正常情况下,电阻是安装在设备侧而不是模块侧,你说你摘掉反馈线后,在模块反馈端子装上电阻,就不报故障了,大概率是你这根反馈线有断路,

回复 · 0
0
弱电小邓~2021-11-26 20:57:06

有负载,反馈段线路应该带了微电压,或是与其他什么线路并一起了

回复 · 0
0
诺帝菲尔技术服务2021-11-26 20:50:59

模块开路查电阻,短路查二极管

回复 · 1
0
15817****36282021-11-26 16:02:51

模块重新编码,然后把接阀体的线断了,重新接上,电阻接在阀体旁,(不接在模块里面)看模块闪灯是否正常。如果闪2下还是反馈端有问题。(试一下短接模块反馈一下给主机再复位)

回复 · 3
0
已解决个消防问题