海湾01的气体灭火主机可以给风机做总线嘛
配电室有几台风机,可以用气体灭火主机加8310模块控制嘛?好像配电室的风机不用做多线样?
匿名用户 | 2021-11-26 09:26:48 举报 浏览(103)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-26 15:03:33

海湾01气灭主机是支持控制模块的,配电室风机除了通风就是事故排烟,确实是不需要多线控制的。


对了,你说的8310模块,“……它不是,并没有,别瞎说,……”是8301哈!

回复 · 0
0
蓝色绿血人2021-11-26 10:39:05

只要有信号24伏加个模块就行。

回复 · 0
0