[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
消防电源正常。巡检灯常亮,出现故障。
信号电压正常。出现故障问题,巡检灯一直常亮。这是怎么回事?请高手之点。
  
荣师傅 | 2021-11-26 09:04:08 举报 浏览(214)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15817****36282021-11-26 15:37:24

看主机那里有没有报出来,如果报出来了,可能是设备坏了,(更换设备)

如果更换不行看回路状态有没有重码。

如果主机没有显示出来,那应该是接地了,你也可以看回路状态看有没有接地

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-26 09:45:55

临近取个手报本体(不要底座)换上试试啊。


结果:换上正常了,那就换新手报

          换上还不正常,看看线路,(看看是否接线两端子间是否有细小铜丝连接)有水短路?互换极性试试!!

回复 · 0
1
啤酒罐2021-11-26 09:33:43

是否,电话线和信号线接反了。实在不行换一个设备编码试试。

回复 · 0
1
一生2021-11-26 09:08:24

有没有人按下去了,有的话复位就好,没有人动的话,换新的吧

回复 · 0
1
火焰蓝2021-12-03 02:16:48

如果说确保线路都没有问题,那就更换一个新的手动报警按钮,看看能不能恢复正常?也可能是他本身设备有问题。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-28 07:26:11

首先,保证线路接的没有问题,没有解锁过来的电压是一个信号线和一个电话线都接,正常了,再者更换一个新的手动按钮试试

回复 · 0
0