[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
请问图中的报警阀组压力开关为什么是6根线,正常不应该是4跟线吗?
  
匿名用户 | 2021-11-26 08:37:34 举报 浏览(290)

6
条回答
王小伟2021-11-26 09:30:55 提问者采纳

六线制和四线制没啥区别,只不过是每三个为一组,一个公共点,另外两个分别提供常开和常闭点,连锁启泵一般选用常开点好公共端作为接线端子;用于监视压力开关的监管信号可以采用常开触点接驳输入模块,也可以采用常闭触点接驳输入模块,可根据模块的接线方式不同采取对应的接法,(多数还是采用常开接点)

回复 · 0
2
火焰蓝2021-12-03 02:15:01

压力开关也有这样的线路,建议参考王小伟同志的回答,他的回答比较完美,可以参考一下,如果还有其他问题。可以私聊我

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-28 07:24:19

压力开关的六根线一般都是一组组成,改一组成比的,用万用表测量一下,那个是常开那个商品界限就可以了

回复 · 0
0
蓝色绿血人2021-11-26 10:52:07

这个是两组常开常闭。

回复 · 0
0
一生2021-11-26 09:17:37

就算六线的也没问题啊,一般都有接线说明,没有也可以用万能表测量下,关键是线路的接法,

回复 · 0
0
相信自己62021-11-26 08:48:11

第一次看到这样的,会不会有一个根是公用线,这样的会不会具备常开点,常闭点。个人观点。

回复 · 0
0
已解决个消防问题