消防电用来监控水流指示器的单输入模块可以直接就近装在天花板上么?100
消防电用来监控水流指示器的单输入模块可以直接就近装在天花板上么?对验收有影响吗?
五六七 | 2021-11-26 08:12:03 举报 浏览(216)

2
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-26 08:29:28 提问者采纳

1  水流指示器安装在总管和每一层连接的支管上。

2  规范要求,模块要集中安装在模块箱,如果没有集中设置,那么需要有标识牌标示。

3  我给你搬运了火规有关模块的要求给你参考:

……

6.8.1 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。

6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

6.8.4 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识。

……

其中,6.8.2   6.8.3是强条。

回复 · 0
4
呆令2021-11-26 08:29:32

这个是可以的,固定到位,若是有吊顶请至于吊顶内,没什么影响的

回复 · 0
1