设计院出的消防稳压设备设计的扬程是否合理,讨教各位大家 10
本项目是屋面高位水箱设置在18层屋面上,上下高差有60米,但设置在地下水泵房消防稳压设备的设计参数为:
流量:1L/S,扬程:20-30米,功率:4.0KW,稳压泵的启泵压力为0.72mpa,停泵压力为0.85mpa,按照楼层系统最不利点18层考虑压力不低于0.1mpa,扬程应在99米才能满足压力要求,设计院回复,说没问题。稳压管是接在稳压设备进水管上,进水压力有6mpa,再加上扬程考虑20~30米,正好。咨询了厂家,说理论上可以。实际中不可以,所以订货考虑99米的水泵扬程。