3
OFHF图例上是常开防火阀,图纸只有一根24V连接10
模块箱是里面是M模块,这是监视模块吧?三江的设备用951模块可以吗?只有一组电源线怎么接线呀?
    
举起手来丿 | 2021-11-25 20:27:10 举报 浏览(260)

3
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-25 20:59:11 提问者采纳

1  是的,三江的951是输入模块,是两线制模块,常配合9000系列两线制火灾报警控制器,看了你图纸上面有24v,应该项目用的是四线制的报警控制器吧,建议你联系下厂家技术支持,确认下,是否支持。

3  至于接法,很简单啊,信号来线接模块L1 L2端子,反馈端T0+  T0- 接防火阀来的反馈线即可。

4   刚才看到你的留言,就在主帖回复了,你没有提供图例,但结合图上设备来推:蓝白应该是信号线,黄色应该是广播线,紫色电话线,这个红色确实是24v线。我坚持认为是图纸标注有问题,(应该是少标注了一根信号线,24v也是需要的,因为你107模块箱是输入输出模块,它需要24v)建议你联系下图纸设计确认下。


回复 · 1
2
快乐是福2021-11-28 07:20:32

根据图纸,先生应该是一个省二线的,三星的,这个设备就可以了,就是起到,监视作用的

回复 · 0
0
明珠2021-11-26 08:50:24

是监视模块没错,应该标错了,应该拉信号线过去的,不要24v

回复 · 0
0