[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
17
280度 防火阀接线怎么接,请教一下20
请教一下各位,280防火阀在恢复状态,信号线和电源线怎么接?是接常闭,还是常开?
  
18145****9030 | 2021-11-25 11:49:53 举报 浏览(2281)

17
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-25 16:41:26

你这个提问者有图,有态度,俺特来回答一下哈!

首先要明确几点:

1、280°排烟防火阀,和防火阀,接法是不同的,因为它们需求不同,排烟防火阀平时常开,温度到达280度后感温金属熔断关闭,同时连锁关闭风机。

2、它的线路是串接在风机控制线路中以实现连锁关闭风机功能,所以,它的端子是带220v电压的,你要注意,别被电哈。

3、它接的是输入模块,(它给消防主机提供阀的状态反馈,而并非控制,所以就输入模块就够了,一般它不要求控制)

明确了以上三点,我们先看控制图看一眼,(备注:kh是排烟防火阀)

0.jpg

然后在结合楼主的图:

220.jpg

这里,输入模块反馈线接红黄,这样,阀动作后,红黄导通,输入模块反馈端短路,主机就会知道阀动作了。

而连锁停风机线,接的是蓝黑常闭,结合上面的二次控制图,可以知道,这对端子是串接在控制线路当中的,是有220v电压的,同样,它动作后,会变为常开,这样,就断开了风机控制线路,风机就停止了。

不知我说清楚了没?

回复 · 0
23
徐4902021-11-26 14:02:59

小蚂蚁回答的很全面,值得肯定,但忽略了国产排烟防火阀的质量问题:很差很差。虽然按照小蚂蚁的回答可以实现功能 ,但如果把220v电压串入防火阀中需要时刻提防触电和放炮的风险。建议:只接一个防火阀关闭监视模块,用其关闭反馈信号联动一个控制模块控制的继电器来停止排烟风机。

回复 · 0
7
罗志建2021-11-25 15:52:22

排烟阀动作后是打开的,防火阀动作是关闭的!

回复 · 0
4
刘安兴2021-11-26 12:26:17

如果控制箱防火阀端口为220V 需要通过添加24V继电器中转 否则检修防火阀存在触电风险

回复 · 0
3
1509****77092021-11-25 14:21:11

这个是排烟防火阀,应当常开,发生火灾其他分区排烟防火阀应该能联动关闭,阀门关闭信号应能反馈到消控室,到达280度全部关闭,联锁关闭风机。

回复 · 0
3
NO堕落@珠峰2021-11-26 17:02:37

如果用输入输出模块的话,虽然没有了触电风险,但也达不到联锁吧,报警主机必须自动状态,不符合规范要求

回复 · 0
2
A0消防安装151512071972021-11-26 13:41:10

红白接模块启动点(红接启动负线)

红黄接模块反馈点

黑绿接控制柜连锁(注意有220电)

这是输入输出接法



回复 · 0
1
15817****36282021-11-25 21:44:01

防火阀在常开状态

红色和黄色接(输入模块就行)反馈端子,连锁停风机接兰色和黑色(看风机有短接环线,一边接火线保险出来,另一边到交流接触器的这个短接线就是了)

防火阀有常闭的(但是比较少)白色和红色接(输入输出模块)输出端(输出24v)红色和黄色接反馈,联锁风机一样接线。()()


回复 · 0
1
火焰蓝2021-12-03 02:12:07

24V电源输出接1/2端子,用于驱动电磁铁开启防火阀,反馈接5/6端子,适用于常闭防火阀,采用单输入输出模块控制,在接到信号后启动,开启后输出无源常开反馈信号

回复 · 0
0
拉菲32021-11-29 13:14:26

找一对常闭到控制箱,找一对常开接输入模块到主机。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-27 07:20:56

风机入口处的280阀是常闭的,6个端子的,该如何作连锁和控制使用?方案一:控制模块自反馈+连锁风机,缺点是风阀状态无法得知;方案二:控制模块正接1(正经过模块继电器)、负接2(模块负是直通)、增加一个继电器13接风阀3,14接前端线电源正,反馈接继电器,风阀45连锁风机,市场上的86盒无法容纳下一个继电器,请问还有没有更合理的处理办法

回复 · 1
0
弱电小邓~2021-11-26 21:01:36

防火阀装输入模块监视,不需要控制

回复 · 0
0
光头2021-11-26 13:53:39

白红接电源兰黑接控制电源黑绿接反馈信号一个输入输出模块搞定,非喜勿喷

回复 · 0
0
明利2021-11-26 13:27:35

执行机构可以电动控制的,看图片电压是24v,有一个电池线圈,不能直接的。

回复 · 0
0
小马哥2021-11-26 12:13:52

支持完整的回答,就一个输入模块就好

回复 · 0
0
相信自己62021-11-26 08:53:01

支持小蚂蚁的回答,很全面回答的很专业点赞!

回复 · 0
0
王小伟2021-11-25 13:31:26

接常闭触点,阀口关闭,常闭触点断开,连锁停风机

回复 · 0