海湾8302C切换模块的作用是?与8301的区别是?20
18851****5756 | 2021-11-25 10:24:58 举报 浏览(254)

3
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-25 11:17:34 提问者采纳

海湾8302切换模块,用于与多线盘连接,现场直接控制220v电设备。

8301,这是海湾最常见的输入输出模块,是用弱电控制强电。


8302切换模块不需要信号线控制,直接传输的是多线盘开关24v来控制开关220v电,可以直接控制端点容量以内的设备。(也可以和8301配合使用,相当于当大容量端点继电器来用)

8301需要信号线,它不能直接控制220v电,只可以开关量输出,或者输出24v来控制中间继电器再转而控制220(使用中继主要是模块端子容量不够,中继除了端子容量较大还有隔离作用)

回复 · 0
5
火焰蓝2021-12-03 02:10:08

关于海湾8302c切换模块的作用与8301的区别,楼上的小蚂蚁和快乐师傅讲的相当好,可以按照他们的讲解去理解。

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-27 07:18:31

1、8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线,这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。

2、8301为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线,两颗总线,两颗电源24V线,触电只能控制弱电,不可直接控制220V电源,都是泵控制柜中有24V继电器控制。


回复 · 0
1