消控室双电源箱内必须有检修开关是出自哪个规范啊,求前辈指点
匿名用户 | 2021-11-25 08:43:05 举报 浏览(161)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-25 15:26:05

消防控制室双电源转换开关一般都是成套定制产品,一般情况下的配置如下:1、两路进线的隔离开关,(这个一般用于电气隔离,检修后部作为电气隔离);2、双电源转换开关;3、分路支线出现开关和浪涌保护器等;4、零线和PE线汇流排;5、消防电源监控模块等;6、信号指示装置等等。

回复 · 0
2
zhaoxuan35622021-11-25 09:37:56

没有强制规定

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-27 07:17:29

建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:

……

6消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

13.7.11除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求……

13.7.15消防应急照明电源供电应符合下列规定:

……

2当楼层有多个防火分区时,宜由楼层配电室或变电所引双回路电源树干式为各防火分区内的疏散照明双电源配电箱供电。在各防火分区配电间设置疏散照明配电箱,电源由双电源配电箱供给,疏散照明配电箱配出的分支回路不宜跨越防火分区。

【问题】:

1第13.7.4条第6款未明确提及消防疏散照明和消防备用照明可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。而第13.7.11条所指的“各防火分区的消防用电设备”从理解来看包含了消防疏散照明和消防备用照明。同时第13.7.15条规定“楼层有多个防火分区时,宜由楼层配电室或变电所引双回路电源树干式为各防火分区内的疏散照明双电源配电箱供电。”那么消防疏散照明和消防备用照明是否可以由本防火分区的消防双电源切换箱引出,即除消防水泵、消防电梯、消防控制室外的所有消防设备共用一套消防双电源切换箱


回复 · 0
0
任旺2021-11-25 10:12:08

设备用电

回复 · 0
0
沉下默2021-11-25 09:34:13

这个开关一完蛋那不是全完蛋了?有设置的必要吗?