地下车库气体探测器分布密度的国家规范要求
请问地下车库的一氧化碳探测器布置密度多大合适呢?
立十日才一点水 | 2021-11-24 17:15:25 举报 浏览(120)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-24 19:19:38

没有规范强制要求密度,只有设置部位的要求,这可以根据厂家设备技术参数设置,尽量设置在不通风,封闭区域

回复 · 0
1
火焰蓝2021-12-02 07:29:52

对于气体探测器安装布点数量及密度要求,上下高度以及可能泄漏点的距离等,这既要考虑投资的合理性和可接受程度,更要考虑投资的切实效果,以确保现场安全。

为保传感器能尽发现事故,及时监测到所散的有害气体或爆炸性物质,传感器应布置在建筑内可能放散有害物质的发生源附近以及主要的人员活动区域,且应安装维护方便,不影响人员活动,其分布密度约为每隔200-300m²设置一个探测器。当放散气体或蒸汽密度比空气大时,应设在下部地带;当放散气体或蒸汽比空气小时,应设在上部地带距离地面1.5m。CO浓度传感器的布置方式:当采用传统的风管管机械进、排风系统时,传感器宜分散设置。当采用诱导式通风系统时,传感器应设在排风口附近。


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-27 07:08:55

关于地下车库气体探测器的分布的密度要求,没有国家规范过多的要求,按照甲方提供的图纸设计要求,规范来执行就可以了

回复 · 0
0