预作用系统报警阀处有,电磁阀。各层末端放气阀前也有电磁阀。日常如何测试?或者说预作用平常没水测不了电磁阀的启闭。谢谢大家!
川人 | 2021-11-24 16:55:57 举报 浏览(199)

2
条回答
一生2021-11-24 19:21:47 提问者采纳

可以测试啊,关闭报警阀上下腔的阀门不出水就可以测试了,一般不联动只点动启动电磁阀

回复 · 0
5
相信自己62021-11-26 08:57:59

关闭报警阀上下的信号蝶阀就可以测试了,测试完在恢复信号蝶阀。

回复 · 0