松江3208消防主机,有电也不重码报故障20
松江3208消防主机,有电也不重码报故障。都是连号,烟感手报消报没有问题。
15918****2181 | 2021-11-24 16:07:50 举报 浏览(342)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-11-24 19:24:21

先把回路摘除测试下线路,排除线路接地短路,然后拿好的设备测试下,排除设备问题,

回复 · 2
2
舍得2021-11-25 21:03:35

现场的24V应该是加的电源盘,或者开关电源吧。如果是这样的话,那么开关电源的24V负极必须回到报警主机,接在报警主机输出24V的负极上。

回复 · 0
1
l77sr2021-11-25 09:45:58

让我猜猜看

你是说连号的故障都是模块?

检查一下外控电源板,是不是24V短路了。

回复 · 2
1
代号:小蚂蚁2021-11-24 21:34:15

哎 ,有人说你表述不清,你还不服气,请问,你表述的从头到尾,说清楚了到底是什么设备在报故障吗??你主机上报的故障是什么类型呢?你不愿意打字,发个图片说明一下也好啊,既然你是请教别人,表述清楚问题,节约彼此时间不好吗?

回复 · 5
1
火焰蓝2021-12-02 07:27:20

首先确定他的信号线,还有24伏的电压都达到了电压要求,其次,是不是这个设备坏了?有可能那个设备损坏导致的故障报警。

回复 · 0
0
zj820124 2021-12-01 20:07:25

外控电源盘输出端正负极接反

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-27 07:07:44

你的是不是回路里边多个设备保护罩?关于多个设备包故障的原因有很多,第一可能是线路的问题,第二。还有可能是模块某个设备岩坎等损坏导致的多个设备报股,还有救第三就是可能某个线路某个设备进水导致的

回复 · 0
0
山深路远不识君2021-11-24 18:58:01

线路接地了吗?,故障的回路有电,但电压太低了吧

回复 · 1
0
D *w2021-11-24 18:36:30

我觉得可能是,接别的回路去了吧

回复 · 1
0
黑马62021-11-24 18:06:15

问题都没有说清楚,别人怎么回答……

回复 · 1
0