王小伟2021-11-24 08:40:45

消防风机的启动模式一般有如下几种:1、通过输入输出模块通过报警控制器(联动型)通过联动启动,风机控制箱在自动状态下,于此同时控制器总线控制盘也可手动启动风机;2、设置在消防控制室内的多线手动控制盘也可以手动启动消防风机;3、常闭式加压送风口、可以连锁启动加压送风机;常闭式排烟口动作可以连锁启动排烟口;4、部分省份项目设置强制启动风机,不受风机手动自动状态影响,属于可靠性最高的方式,就是说将风机控制柜内通过专用线路引致消控室启动,启动方式可靠性和多线、总线相比较更高,中间除了专用线路,外无需增加设备和电源。


回复 · 1
12
一生2021-11-23 21:59:55

应急启动是多线启动,模块启动是通过编码模块根据联动程序启动,有些机型可以只用拉多线,通过主机实现联动启动功能

回复 · 0
3
快乐是福2021-11-26 05:11:38

为王小伟的回答点赞,相当专业全面,建议采纳王小伟同学的回答,相当有水平谢谢

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-23 22:13:19

应急启动???没明白啥意思,是和水泵控制的那种机械应急启动吗?


如果是上面说的机械式,我没见过在风机上的应用。模块启动属于总线启动,根据消防控制器联动逻辑,条件够了,它就“嘭”一声启动了,不过,联动控制需要风机控制柜在自动模式下,方能启动!

回复 · 0
1
火焰蓝2021-12-01 00:29:22

王晓炜同志回答的相当全面支持王晓炜的回报,你可以好好参考一下王晓炜说的。简单点说,就是应急启动是直接用线路来控制风机控制柜,而模块启动是给他一个模拟信号,然后模块输出24伏来启动。线圈。

回复 · 0
0
刘当文32021-11-26 19:19:12

“现场启动”是指什么?是指风机现场,还是指火灾现场

回复 · 0
0
寻觅理想2021-11-25 23:34:06

防排烟风机控制柜有机械应急启动么?(1.现场手动 2.远程手动 3.连锁启动 4.联动启动)

没机械应急启动吧!,,,泵组控制柜

回复 · 0
0
李继东2021-11-25 14:43:00
王小伟回答的太全面了,个人认为再回答不太合适
回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-24 08:43:09

风机控制柜自动状态,多线盘启动按钮启动防排烟风机。另一种用模块。输入模块回路号,地址号来启动防排烟风机。

回复 · 0
0
欧起2021-11-24 07:26:07

应急启动直接从消防主机多线盘上拉线到风机控制柜不经过联动控制,模块启动就是分区类有火警联动启动。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-24 01:34:29

看你有没有接总线的控制,有些直接多线盘就能自动状态联动,(按多线盘按键或者联动)

如果也有总线,启动模块就行了,反正怎么样启动风机一定在自动状态。

回复 · 0
0
相信自己62021-11-23 21:42:27

表达的不清楚,何为应急启动,风机我现在做的排烟机,有模块启动,直启盘启动,远程机构连锁启动,不知道你说的在里面没有,对了还有现场手动启动。

回复 · 0