[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
请问海湾主机总线盘上的直启按钮与主机后面的接线端子板不是按照同方向同位置对应接线的吗?风机直启按钮从左往右数是第七个,但是接线端子却是第三组是怎么回事?
匿名用户 | 2021-11-23 18:46:48 举报 浏览(203)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-11-26 05:08:17

一般你在启动后可以尝试万用表,测量一下电压有没有电源电压?看看电源电压能否达到启动得要求!

回复 · 0
1
啤酒罐2021-11-24 08:46:19

可以手动启动下,量下多线板电压。判断下。(喷淋泵,消防泵需要注意最好先打手动)。

回复 · 0
1
王小伟2021-11-24 08:45:13

总线控制盘启动设备,一般是将对应的输入输出模块信息登记到总线控制盘的对应点位,手动按下按钮即可通过回路总线启动相关设备,也可以理解为通过联动模块启动对应设备,无需单独接线,即手动总线控制盘将启动指令发送给对应回路总线设备,通过输入输出模块启动对应设备,和多线盘没任何关系的,多线盘的启动按钮和接线端子要一一对应的。


回复 · 0
1
15817****36282021-11-24 01:26:53

前面按键是左到右,你看后面也是左到右,要把板号看对了才看键盘号。

回复 · 0
0
消防打工人2021-11-23 22:47:11

主机后面的端子号和前面的按钮是对应的,第7个按钮对应的瑞子号是I7、COM7、O7或C7+、C7-

回复 · 0
0
一生2021-11-23 22:03:12

一是有可能线加错了,另一个是你可以启动试试,看是否接错线

回复 · 0
0
相信自己62021-11-23 21:44:10

是不是线路板子线插错了。

回复 · 0
0
不忘初心2021-11-23 21:34:20

起动以后用表量

回复 · 0
0
已解决个消防问题