请教老师傅电气火灾监控系统办设备故障和报警怎么维修
新手第一次见,电气火灾监控系统报设备故障,还有报警,不知道怎么去处理和维修,请老师傅给个思路,谢谢
    
匿名用户 | 2021-11-23 09:09:35 举报 浏览(260)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-23 10:06:18

电气火灾类故障,和火报系统故障处理原理是一样,并不难。我就不展开说明了。


这里,我想说的是,你图上的8个报警和6个故障,只有故障是消防维保要处理的。

报警一般是漏电超阀值,或者超温,你上报给物业电工,要求他们整改线路漏电或过热就可以了,(你上图的漏电值有4千多ma,远远超过安全阀值的500ma或 800ma,线路漏电问题并不属于我们的工作。我们维保的是电气火灾监控设备+漏电探测器+之间的通讯线路,而不是供电线路。责任要分清。


但有个例外是,如果报警配电箱是消防的,比如ALE配电箱,这个是消防应急照明配电箱,那你也是要查的,查那条回路漏电的办法很简单,这里就就不卖弄了。


而故障,你上图标的是通讯故障,这个属于我们消防维保。也很好处理,找到图上给出的位置配电箱,看看漏电探测器的通信线是否脱落,没有脱落的,看看通信线是否有电,两步就很容易判断是线路问题还是设备问题,知道了问题所在,当然就知道如何处理了,是吧?






回复 · 2
6
15817****36282021-11-23 16:24:12

检查电压/电流传感器回路线,(通讯故障)查看三相是否缺相还是零线漏电,还是电流互感器问题(电流互感器可能性不大)看看是否有人装修这样维修目的性强。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-12-01 00:26:06

他们保证电气火灾故障报警不是主机线路和模块儿的问题就可以了,如果是线路漏电的问题,需要自己解决。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-25 00:28:33

电气火灾爆出的这些故障,应该是表示设备存在漏电等问题,这些问题只有要甲方的技术人员来维修了

回复 · 0
0
一生2021-11-23 15:03:53

确实如楼上所言,普通供电的漏电报警排除电气火灾监控器的故障,其他都可以要求物业供电自己维修,我们又没有义务把电停了修理

回复 · 0
0
已解决个消防问题