公寓式住宅楼烟感 怎么进行编码 需要把具体位置写上吗比如楼梯间,前室,卧室啥的,还用不用每层楼在图纸上标号呢像车库那样 !它主机是带CRT的海湾虚心请教大家了25
17694****3323 | 2021-11-23 07:33:24 举报 浏览(328)

6
条回答
一生2021-11-23 09:03:05 提问者采纳

需要,和车库一样在图纸上表明,并且地址注释也打印一张表格,不然后期维护的人会怨念很深啊

回复 · 0
4
王小伟2021-11-23 07:56:58

地址编码按照主机,回路,和阿拉伯数字编码,于此同时根据楼层,类别等规则生成二次码,(二次码是程序员用于编写逻辑关系使用),每个回路留有一定比例的空白点位,您可以根据设计图纸,详细描每个设备的中文注释,输入控制器和crt系统,批量修改,请程序员集中导入数据即可,希望能帮到您,您也可以单个修改注释,但是数量多的话很麻烦哦

回复 · 0
3
任荣斌2021-11-23 09:51:22

相应的地址与编码及现场实际位置这三者相对应有利于及时查找故障源,更利于出现火灾后能在第一时间准确定位,能把事故在第一时间消除在萌芽状态!

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-23 09:04:43

主机里面的设备(烟感但不限于),是需要定义标注设备位置的,目的是为了定位。即便是带了crt,也是需要的,因为,如果crt因为“意外”失去其功能了呢?你主机因为有crt而没有定义设备位置,那么,那时你该如何定位报警位置呢?


图纸上的话,是不需要标注位置,这是因为,结合图纸的其它参照物,是可以知道设备位置的,但设备的编码是要标注的,这也是为了迅速对设备进行定位。

回复 · 1
1
啤酒罐2021-11-23 09:03:00

地址最好也能编下,如过道,客梯厅,电梯前室,条件可以的话房间号也编上,这样以后效率,维护成本不那么高。

回复 · 0
1
17652****51212021-11-23 08:19:37

有规律的编码布置,或清晰的主机注释,对值班人员和维保人员是提高工作效率的一种途径。

回复 · 0
1
已解决个消防问题