青鸟11s主机一台有16个回路,问在调试一个回路的情况下如何屏蔽剩余15个回路
匿名用户 | 2021-11-22 21:53:18 举报 浏览(269)

4
条回答
热心市民许先生32021-11-22 23:47:53 提问者采纳

屏蔽功能那里,只输入回路号,地址全部0

回复 · 0
0
任荣斌2021-11-24 08:36:11
主机有个调试状态
回复 · 0
0
相信自己62021-11-23 21:49:39

屏蔽就可以,或是把剩余15条回路线拆了。如果不允许拆那只能屏蔽了。

回复 · 0
0
欧起2021-11-23 07:36:49

可以关掉回路的,不会关把后面的线拔掉,或者找说明书研究。

回复 · 0