[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
12
为什么水泵压力开关模块显示动作了,但是没有起泵?
匿名用户 | 2021-11-22 18:11:04 举报 浏览(396)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

欧起2021-11-23 07:40:17

你看看压力开关4条线是不是只接2条

回复 · 0
2
一生2021-11-22 19:47:47

一个是线路没接好,一个控制柜状态没在自动,还有一个控制柜接线或者电器元件故障

回复 · 0
2
相信自己62021-11-24 05:47:15

压力开关是四根线,两根接监视模块,两根直接接控制柜的启泵接点,你说的,模块显示了,还有一组线是不是没有接到控制柜的启动水泵的接点上,模块显示后,报警主机打自动状态,通过编程逻辑可以启泵,你打到自动状态了吗?

回复 · 0
1
王小伟2021-11-22 20:39:30

水泵压力开关连锁启泵要将水泵控制柜设置在自动状态下,而输入模块的监管信号,只要压力开关动作控制器即可收到监管信号,而连锁启泵不受报警控制器的控制。


回复 · 0
1
王方祥32021-11-30 13:24:54

1.检查模块型号是否正确,2控制柜是否选择的自动,3模块线路连接是否正确,4联动关系是否正确。

回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-30 00:34:06

压力开关动作说明已经反馈到了主机,然后主机是否在自动状态下,而且主机的联动是不是变得正确?需要一步一步的排查。

回复 · 0
0
聂传铸2021-11-28 20:09:39

看一下逻辑程序里有没有压开启泵的程序,另外需要主机处于自动状态。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-25 00:26:36

水泵压力模块显示,动作不见得代表现场的泵启动,你可以去现场实际查看一下,看看线路是不是哪里接错了?控制柜线路是不是有问题?

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-22 20:00:40

老的项目不一定会做压力开关连锁启动喷淋泵,如果之前有启泵功能看看控制柜继电器是否动作。有可能压力开关坏了。

回复 · 0
0
27272896542021-11-22 18:44:04

压力开关模块动作,仅证明压力开关报警主机反馈正常。1、压力开关坏,连锁启泵触点坏,调换触点位置确定压力开关问题。2、控制柜问题。

回复 · 1
0
创新消防2021-11-22 18:16:34

查一下联动编程。报警主机,泵房控制柜是否在自动状态下?

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-22 18:14:39

这类问题啊,哎,…………看你什么模块,如果是输入模块的话,只能监控,不能起泵。

回复 · 0
0
已解决个消防问题