消防控制室里面双电源有什么要求?
匿名用户 | 2021-11-22 11:11:06 举报 浏览(260)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-30 00:30:43

、消防设备一旦启动,如果出现电源故障,就必需立即转换,由于双电源转换会导致接触器跳闸,消防电机停机,所以即使转换成功,也需要重新启动。如果希望消防电机在双电源转换后自动连续运行,就要求双电源具有辅助触点,利用辅助触点在双电源完成转换后自动启动接触器,保证负载自动连续运行;

2、如果消防设备没有启动,就应该随时接通到正常电源(具有自投自复功能),而一旦消防设备启动,无论供电电源是常用还是备用电源,只要电源正常,就不能够转换(即自复功能自动取消),因为每一次转换都会导致接触器跳闸,意味着消防设备停止运行,需要重新启动,这不符合消防的要求。

3、消防设备一旦启动,就必须确保连续运行,为保证消防设备电机运行时电源出现断相故障的转换,双电源应具有电动机带载运行缺相转换功能。(注:双电源标准规定在空载条件下检查断相转换功能,此条要求超出标准要求,理由是,消防设备遇火灾正在工作时,如果电源出现断相,双电源就必须能够转换到另一电源以确保消防设备电机持续的运行,否则连续在断相下工作,消防电机很快会烧毁)

4、选择PC级双电源:按照IEC《IEC62091固定式消防泵控制器》标准,用于消防泵的双电源只能够采用PC级双电源。


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-25 00:24:15

消防控制里面的双电源肯定是有规范要求的,建议在消防百事通直接搜索一下,就能搜索出很多规范要求的

回复 · 0
0
Aaron-w2021-11-23 17:58:46

几级负荷

回复 · 0
0
liwei2602542021-11-22 12:23:09

一级负荷 双路供电 

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-22 12:03:29

交流供电的话,要双路供电,其备用电源要由消防电源单独回路供电,末端配电柜要有双电源自动切换装置。


使用蓄电池组作为备用电源时容量要能供主机相关设备使用3小时以上。


可以看看火规,里面有具体要求。


回复 · 0
0
王小伟2021-11-22 11:43:17

消防主机,双回路供电,末端切换