两线制怎么做连锁停风机,风机箱怎么压线,用几根线
匿名用户 | 2021-11-22 10:12:40 举报 浏览(264)

4
条回答
王小伟2021-11-22 20:48:51 提问者采纳

您所说的连锁停消防风机应该是设置在排烟风机入口总管处的280℃排烟防火阀,动作关闭后连锁停止排烟风机,一般现场的做法如下:1、排烟风机控制箱内预留01-03或其他编号的端子,将此端子用两根线接出后引到排烟防火阀处接在阀开启状态下保持通路状态的常闭触点端子上即可,若有另外的常开端子,接输入模块用于监管设备状态,两组线要严格分开,连锁线有可能是相线;2、做法和第一个差不多,这种做法常见于排烟防火阀仅有一组触点,即公共触点分别和常开、常闭公用,就无法完成连锁与监管的同时接线,我更改的做法是利用排烟防火阀的常开触点启动中间继电器,通过中间继电器完成连锁和监管。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-22 10:19:21

连锁停风机和所谓两线制没有关系。控制箱看端子标识接线就行了

回复 · 0
2
liwei2602542021-11-22 12:26:12

就是把风机接触器上的控制线连接到防火阀都联锁设备上 

回复 · 0
0
石家庄报警安装2021-11-22 11:43:51

连锁停风机和设备没关系,一般控制箱端子有一根短接线拆下来接到防火阀常闭。