水泵低压力开关怎么接线??红蓝接24V,红绿接控制柜吗
泵低压力开关怎么接线??红蓝接24V,红绿接控制柜,反馈信号要接哪?还是说低压力开关不需要监视模块?
  
漳州泉州消防水电 | 2021-11-22 08:54:33 举报 浏览(324)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-22 20:52:31

建议您根据设计说明进行设置接线,很多项目低压压力开关不光启泵还有监管报警功能,您看下设计说明或甲方要求吧,常见的做法是低压压力开关达到设置的低压值连锁启泵,监管信号,有的不做,有的做,并没有同一的说法,参考设计和甲方的要求为宜。


回复 · 1
1
火焰蓝2021-11-30 00:28:05

四根线其性质是两组常开输出,接线时取其中的一对常开输出与输入模块连接就可以了,用万用表测一下就可以分出来。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-24 00:15:12

控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接① ⑤ ,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即 0.8Mpa 处,① -⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即 0.3Mpa 处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-22 09:28:09

低压压力开关不需要监控模块

回复 · 0
0
2021-11-22 09:23:23

四芯电缆从压力表到水泵控制柜。24v从控制柜去,常开接控制柜的电接点压力表起泵,停泵不接。起泵压力根据实际情况确定

回复 · 2
0