泰和安模块问题新装输出模块 线路正常主机收不回来点位
新更还的输出模块 模块上正常巡检 可主机上却收不回来这个模块的点位不在线怎么搞勒
匿名用户 | 2021-11-22 00:14:07 举报 浏览(110)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-11-24 00:14:02

首先排查一下他的24伏电源是否正常,然后线路是否信号,线路是否有电压?还有就是模块可能自己有问题,建议联系太和厂家技术人员上门帮忙查看一下

回复 · 0
0
2021-11-22 08:33:31

可能是以下问题之一:

  1. 编码不对。

  2. 信号线接地。

  3. 24v缺电。

  4. 模块自身问题(也有那种不合格出场的)



回复 · 0