如何用输入输出模块来接广播 第一次干这个 谁能来说说
三江的两线制a56模块
匿名用户 | 2021-11-21 11:52:57 举报 浏览(341)

3
条回答
好久不见42021-11-21 12:37:31 提问者采纳

用输入输出模块代替广播模块,有很大的方便性和调试操作性,不用6进2出也不用8进2出。只需要加一个24V直流继电器,模块输出24接继电器线圈,广播输入线接继电器的常开点,输出线几个常开点另一端即可

回复 · 0
5
豆腐饭2021-11-21 12:31:13

加个中间继电器就可以实现了


回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-21 12:31:04

简单,但不给分,不能告诉你,呵呵!……