消防主机,不管是什么品牌。能不能接防卷帘门?接两个单输入模块 可以不可以?
荣师傅 | 2021-11-21 07:19:01 举报 浏览(189)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-21 08:05:13

可以接的,但输入模块不能进行控制和联动,你这是打算开启看火模式吗?


回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-29 03:01:36

消防书记,不管哪个品牌的?肯定都可以借消防卷帘的,这个是肯定没问题的。都能实现消防联动的功能。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-24 00:09:14

消防主机肯定可以接卷帘门的,最好使用的模块是一个品牌的膜设备,使用起来比较方便

回复 · 0
0
李俭新2021-11-21 15:24:34

可以接消防主机,但是卷帘门控制模块应该用输入输出模块。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-21 09:06:03

接2个单输入模块可以,但是只能反馈信号给主机,不能控制,控制你只能用卷帘门独立烟感和温感接在卷帘门控制箱上端子就行,这个就是老式控制了。

回复 · 0
0
Jun2802021-11-21 08:07:40

接输入模块,那怎么动作呢?这样就只有反馈,接是可以接。能不能用就不知道你那怎么样了!

回复 · 0
0
13413****78712021-11-21 07:44:20

消防主机当然可以接入卷帘门啦,加个控制模块不就可以了

回复 · 0
0