消防主机在手动状态,压力开关可以联锁启动喷淋泵吗?可以在那条规范里体现?
消防主机在手动状态,压力开关可以联锁启动喷淋泵吗?可以在那条规范里体现?
  
智勇 | 2021-11-20 23:03:51 举报 浏览(385)

11
条回答
15817****36282021-11-21 05:13:40 提问者采纳

消防水规范11.0.4条,压力开关设置一组直接起泵和(一组反馈信号给主机)自动状态下再联动水泵,实现双重联动。

回复 · 1
2
沉下默2021-11-21 07:44:45

压力开关的线接到水泵控制柜去了,压力开关动作直接短接启泵,和你报警主机手自动有啥关系?

回复 · 0
3
一生2021-11-21 06:44:20

没有具体要求,你可以想象一下压力开关故障启泵了,你怎么修,所以泵控制柜手动状态泵启动不了,我所维保的项目没一个手动状态可以启动的

回复 · 0
3
青松愉快2021-11-22 04:46:55

看了各位大伽的讲解,终于明白了!感谢大家的无私奉献。

回复 · 0
1
李俭新2021-11-21 15:29:17

可以联动压力开关起泵。老点项目,压力开关也有只接反馈信号。

回复 · 0
1
王小伟2021-11-21 14:53:38
设施名称联动触发信号联动控制连锁触发信号连锁控制反馈信号消防控制室远程(手动)控制
自动喷水灭火系统湿式系统湿式报警阀压力开关的动作信号,或消防水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号,或高位消防水箱出水管上的流量开关的动作信号;分别与该湿式报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号由消防联动控制器控制启动消防水泵消防水泵出水干管上设置的压力开关(对于靠稳压泵稳压的湿式系统,压力开关应作为连锁触发信号,而流量开关仅应作为一个报警信号)、高位消防水箱出水关上设置的流量开关(对于紧靠高位消防水箱稳压的湿式系统,流量开关应作为连锁触发信号,而压力开关应仅作为一个报警信号)、湿式报警阀压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵,连锁控制方式不应受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响当设有消防联动控制器时,水流指示器的动作信号、信号阀的动作信号、各压力开关的动作信号、流量开关的定做信号和消防水泵的启、停信号,应反馈至消防联动控制器应将消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防水泵的启动、停止
干式系统干式报警阀压力开关的动作信号,或消防水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号,或高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作信号;分别与该干式报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号由消防联动控制器控制启动消防水泵消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水关上设置的流量开关、干式报警阀压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵,连锁控制方式不应受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响当设有消防联动控制器时,水流指示器的动作信号、信号阀的动作信号、各压力开关的动作信号、流量开关的定做信号和消防水泵的启、停信号,应反馈至消防联动控制器应将消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防水泵的启动、停止








设施名称联动触发信号联动控制连锁触发信号连锁控制反馈信号消防控制室远程     (手动)控制
自动喷水灭火系统预作用系统统一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器,或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(适用于单连锁系统);或充气管道上设置的压力开关的动作信号与该预作用装置防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号(适用于双连锁系统)由消防联动控制器控制开启预作用装置;当系统设置快速排气阀时,同时联动控制开启快速排气阀入口前的电动阀消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、预作用装置压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵,连锁控制方式不应受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响水流指示器的动作信号、信号阀的动作信号、各压力开关的动作信号、流量开关的动作信号、有压气体管道气压状态信号、快速排气阀前电动阀的动作信号和消防水泵的启、停信号,应反馈至消防联动控制器应将消防水泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用装置和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防水泵的启动、停止及预作用装置和电动阀的开启。(手动多线控制盘)
预作用装置压力开关的动作信号,或消防水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号,或高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作信号;分别与该预作用装置防护区域内任一火灾探测器后手动火灾报警按钮的报警信号(另外,对于单连锁系统,可以采用同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器,或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号)由消防联动控制器联动控制消防水泵
自动喷水灭火系统雨淋系统同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(专指采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀的情形)由消防联动控制器联动控制开启雨淋报警阀消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、雨淋报警阀压力开关的动作信号直接连锁控制消防水泵,连锁控制方式不应受消防联动控制器处于手动或自动状态的影响当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,各压力开关的动作信号、流量开关的动作信号、雨淋报警阀和消防水泵的启、停信号,应反馈至消防联动控制器应将消防水泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋报警阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的戏份联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防水泵的启动、停止及雨淋报警阀的开启。(手动多线控制盘)
雨淋报警阀压力开关的动作信号,或消防水泵出水干管上设置的压力开关的动作信号,或高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作信号;分别与该雨淋阀防护区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号(专指采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀的情形)由消防联动控制器联动控制消防水泵


回复 · 0
1
Jun2802021-11-21 05:32:34

同问!各位都没回具体是哪里出?

回复 · 0
1
防消使者2021-11-21 04:35:38

压力开关直接连锁启泵不受主机手自动状态影响。压力开关有两组线一组通过输入模块去主机,一组直接进水泵控制柜。

回复 · 0
1
jackie yin2021-11-21 00:06:19

当然可以

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-20 23:17:56

可以的,火规里面有规定的。

回复 · 1
1
福哥2021-11-25 09:03:46

还是你厉害,不遵照规范做,还这么理直气壮???? ????

回复 · 0
0
已解决个消防问题