[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
松江3208T 今天登录了一下4回路 5回路没电了 回路配置里面有145个点 但是进属性配置5回路变层显了 没有点位 主机也不报5回路故障
匿名用户 | 2021-11-20 22:36:50 举报 浏览(224)

5
条回答
消防-智能2021-11-21 13:46:33 提问者采纳

总的回路数设置少了。看了各楼的回答我是醉了。

回复 · 0
1
啤酒罐2021-11-21 15:32:22

应该现场存在线路问题,回路配置属性没设置。所以才不报故障。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-21 08:12:36

查线吧,5回路可能短路接地保护了,……这描述,头疼……

回复 · 0
0
13413****78712021-11-21 07:51:18

关键是你的5回路有没有注册上设备,如果没有当然不会报啦 那就要重新注册

回复 · 0
0
15817****36282021-11-21 05:07:34

查看线路5回路是否有短路,如果没有,主机复位看有没有电输出,如果有电输出还没有点位显示,重启主机。(前提你之前重新注册4回路没有操作失误)如果这样你只能把全部回路重新注册一次。

回复 · 0
0
已解决个消防问题