智能压力开关怎么接线,上面有4根线两根是直流24v和无缘两根线
匿名用户 | 2021-11-20 22:02:17 举报 浏览(214)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐2021-11-21 15:37:56

连接消防控制柜,24V电源控制柜里面引,无源常开接到继电器电源线。

回复 · 0
1
Jun2802021-11-21 05:21:47

是水泵房主管上的低压启动开关吧,是一组24V,一组连锁启泵。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-29 02:59:17

把红蓝线短接,黄线做输出,这样就相当三根线,电源正:红输出:黄电源负:黑。黄线直接驱动24V的中间继电器。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-23 07:15:30

智能压力开关接线,可根据其常开或常闭二根线串接入一切控制电路,控制设备运行或停止运行,它还可以接入PLC输入板或工控机输入端,作参接地。萊垍頭條

回复 · 0
0
明珠2021-11-21 01:54:09

无缘的接连锁,另一组接控制,如何控制,是24伏就拉信号过来接输入输出模块,是常开就拉信号过来接输入模块

回复 · 0