喷淋稳压泵启动2分钟左右,显示故障灯常亮,并且故障接触器复不了位,大概3分钟后,喷淋泵(大泵)立即就启动了,请问各位大神是什么原因,怎么解决。
匿名用户 | 2021-11-20 21:46:57 举报 浏览(258)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-21 12:22:21

1  稳压泵正常运行两分钟,然后,故障灯亮起,大概率热继电器动作了呗,复位要复位热继,你复位接触器当然复位不了啊。


2  你所谓三分钟后喷淋泵启动,和稳压泵没有关系,也别放在一起联想。除去手动启动外,能让喷淋泵自动启动的原因有二:一曰:湿式报警阀压力开关,二曰:高位水箱流量开关,对照查吧!


还是给你一点小提示吧,喷淋泵启动,原因么,比如,有人用消防水洗个车,又比如,有人在用末端试水的水在洗个拖把。



回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-28 01:45:51

根据控制柜的线路图,慢慢的排查一下,看看哪里的原因?控制柜里面都有线路图的,根据些故障的报警点排查一下。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-23 07:14:56

应该是控制柜的先后程序的设置问题,需要联系控制和厂家调整一下,让他们来解决这个问题

回复 · 0
0
防消使者2021-11-21 04:38:43

稳压泵控制柜有问题,启动两分钟停止,过载保护或者热保护有问题?


回复 · 0
0
15817****36282021-11-21 04:31:52

你看看报警阀的压力开关有没有动作,肯定是管网有漏水或者测试导致水压低,然后稳压泵启动稳压,压力开关启动水泵。

(稳压泵故障灯常亮)你那个稳压泵是不是一直停不下来,这个肯定是压力表压力达到上限了,如果是这样看看看压力表停泵线有没有故障或者停泵继电器故障。

回复 · 0
0