[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
智能压力开关的直流24v接点能跟湿式报警阀的压力开关进控制柜的线共用一根线嘛共用
智能压力开关直流24v怎么接线
  
匿名用户 | 2021-11-20 20:43:14 举报 浏览(142)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-28 01:45:08

建议线路还是分开使用,后期维修,保养检测院查找故障也是比较方便的,还是分开使用线路吧!

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-23 07:14:03

智能压力开关接线,可根据其常开或常闭二根线串接入一切控制电路,控制设备运行或停止运行,它还可以接入PLC输入板或工控机输入端,作参接地

回复 · 0
0
15817****36282021-11-21 04:44:55

你这个是智能压力开关,一般用来稳压的,24v是显示屏的,输出开关量2条线。

报警阀一般用是普通的不用24v电源的,就是看不到压力是多少,不一样的。

回复 · 2
0
弱电小邓~2021-11-20 21:49:30

单独拉2组,一组24v电源线,一组控制线就行了

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-20 21:22:54

低压压力开关的24v是供表工作用的。


它一般四个接点,两个接24v电源,另外两个是常开接点,可以直接水泵控制柜接线排的无源启动接点,也可加个中继,控制一条24v正极线来控制中继的线圈。用220v控制接触器线圈。

并非你所想的那样:智能压力开关的直流24v接点能跟湿式报警阀的压力开关进控制柜的线共用一根线


湿式报警阀是喷淋系统,喷淋系统的湿式报警阀上面已经有压力开关,你在出水干管上接个低压压力开关没必要吧?如果你这是在消火栓干管上设置的低压压力开关,那你要和喷淋系统湿式报警阀的压力开关进控制柜的线共用一根线?它们根本不是一个系统啊!


不知道友这是何意??



回复 · 0
0
已解决个消防问题