[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
正压送风机和补风机要不要做连锁功能
正压送风机和补风机要不要做连锁功能
好久不见9 | 2021-11-20 19:19:38 举报 浏览(287)

6
条回答
王小伟2021-11-21 14:57:28 提问者采纳

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

    1 现场手动启动;

    2 通过火灾自动报警系统自动启动;

    3 消防控制室手动启动;

    4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:

    1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

    2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

规范的强制性条文

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-21 18:26:39

正压送风机和补风机都要做联锁功能启停。

回复 · 0
0
董前2021-11-21 18:17:57

需要做连锁

回复 · 0
0
13869****80872021-11-21 09:05:32

要的

回复 · 0
0
明珠2021-11-21 01:37:23

像一楼说的那种好像不用做,只是做风机附近防火阀的连锁

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-20 19:34:01

要的,风规规定:正压送风机系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。(即连锁)


同样,补风机也有同样要求:补风机系统中任何一个排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 (连锁)

回复 · 0
0
已解决个消防问题