关于消火栓,喷淋管网设置减压阀阀问题
各位大佬,请问下消火栓管网和喷淋管网静压压力达到多少需要设置减压阀呢
匿名用户 | 2021-11-20 16:34:08 举报 浏览(174)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-28 01:44:22

关于多少的压力增加减压阀的问题,消防五小时说的很到位,建议参考消防五小时,它的参考答案。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-23 07:11:58

第一部分是消火栓分区问题,静压超过1.0MPa必须要分区,分区做法可以采用减压阀减压。
如果一个分区内的消火栓,规范上说明为超过0.5MPa应设减压措施,按照顶层压力为0.2~0.3MPa来估算,那么理论上往下20~30米就需要减压了。按照每层3米来估算7~10层之内的消火栓可以不做减压。
当然消火栓泵在选用的时候往往会比计算值留有富余量,这个由个人来控制了,也就是说往往会低于7~10层这个范围就需要减压了。

回复 · 0
0
消防无小事2021-11-22 10:19:52

6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
    1 系统工作压力大于2.40MPa;
    2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 
    3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

回复 · 0
0
Aaron-w2021-11-21 07:59:10

根据设计要求吧,一般喷头不超过1MPA

回复 · 0
0