[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问防火卷帘控制箱模块(北大青鸟4141)输出动作灯常亮是怎么回事?换过蓄电池,也复位了,但都解决不了
匿名用户 | 2021-11-20 14:41:43 举报 浏览(310)

5
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-20 19:48:22 提问者采纳

青鸟模块很麻烦,不爱见它。

首先,我建议你在考虑是故障之前,先复位主机,重启卷帘门控制器。


如果已复位重启,故障依旧,那么再继续,卷帘门控制模块一般是无源接法,如果你没有把24v(端子1)接nt(端子7)相连,那就是青鸟无源不检线接法,这时候,它的co端子(端子8) 和com端子(端子6)就是一个常开开关,模块动作,他们会闭合,


输出灯亮就是说你模块已经动作,(常开接点闭合,或者输出线路有短路)检查下吧!


另外,再检查下是你接线是否有问题??


以上仅供参考,不足之处,各位高手补充!

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-23 07:10:58

也可能是你被他清楚的模块存在故障了,更换一个新的模块试试,他可能不能正常?如果模块换了还是不行,只能排查一下下路是不是哪里有问题?

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-21 15:43:52

卷帘门降到底,消防主机复位,在升起,还不能解决就把主机模块过来信号电源线拆除,看看是不是控制柜问题。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-20 18:23:19

无源接法,看nt端子(端子7)有没有接24v,看有没有电。

如果nt(端子7)没有接24v,就是在检线状态,你要把co和com6和8端子并接10k电阻,如果有源接法(cv有接24v)要加多二极管在co端。

回复 · 0
0
胡学良2021-11-20 16:14:07

连接线挑一根,灯常亮是模块或者主机未复位。不亮是卷帘门控制箱问题。




回复 · 0
0
已解决个消防问题