24v供电线路太长,增加电源模块
哪个24v供电线路太长,现场增加24V电源模块,然后接到输入输出模块上,对模块的信号线路有干扰,请问是怎么处理的
匿名用户 | 2021-11-20 10:56:20 举报 浏览(234)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-20 12:31:25

对于控制器供电线路过长导致的压降过大的,现场可设置电源,一般的情况是开关电源+电池组,实现主备电供电,互为备用,平时为开关电源供电,给开关电源供电的电源为双回路供电的消防电源,同时有备用电池,可靠性和控制器供电差不多,施工现场基本都是采取这种方式解决24V压降问题,希望能帮到您。具体问题具体分析吧。

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-11-20 11:32:42

那就换个24v模组试试啊。


另外,你这种方法要接消防电源线路才行,否则一旦火灾,非消强切,那道友的联动大计可就落空矣!慎之!


回复 · 0
2
15817****36282021-11-20 18:40:43

信号线加滤波器或者在模块信号线串个电容。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-28 01:41:54

建议联系厂家增加防干扰的设备,可以解决这个问题,咨询一下厂家技术人员,帮您解决。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-23 07:06:44

建议在酒店链接一个安装一个新的系,消防24个电源,虽然会增加成本,但是联动是使用效果肯定会更好

回复 · 0
0
弱电小邓~2021-11-20 21:54:57

你么不是主机供过来的电源线没脱,把线路并一起了吧

回复 · 0
0