[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
12
两步降防火卷帘 可以远程一步降到底吗
两步降防火卷帘是否可以远程一步降到底
骑着蚂蚁飘高速 | 2021-11-19 22:57:37 举报 浏览(261)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-28 01:38:12

两步降防火卷帘是可以实现的,是可以实现一步降到底的,这个功能上肯定是可以实现的。

回复 · 0
0
青春蓝2021-11-22 16:45:09

防火卷帘的控制方式:现场电动,现场手动,消防联动。

现场电动:卷帘旁边的按钮控制

现场手动:卷帘旁边的手动控制

消防联动:根据联动逻辑执行。疏散通道上的防火卷帘两步降。

没有远程一步降到底的控制方式。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-22 06:55:14

功能上是可以实现的,但是需要根据你现场的实际情况,按照规范要求求来设计计,只要规范要求得到的大个要求,再不交都是可以的

回复 · 0
0
任荣斌2021-11-21 21:21:48

一般疏散通道上防火卷帘都是实现两步降,使用双输入输出模块。一步降会让火灾过程中人员逃生产生危险,安全隐患大。非疏散通道可以一步降到位。

回复 · 0
0
李俭新2021-11-21 15:53:58

可以的,两步降。有两个模块。启动全降模块就好了。

回复 · 0
0
胡学良2021-11-20 16:21:56

可以控制,但你得有控制卷帘门二步降的模块。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-20 13:03:40

安装在疏散通道上的防火卷帘是分两步降、如果在主机上启动防火卷帘模块编码是可以实现的。

回复 · 0
0
王小伟2021-11-20 12:35:33

用于防火分隔的不需要两部降,疏散通道上的可设置两部降,目前工程现场见到的很多的所谓两部降,设置两个模块,但是很多都是一步降中位延时,延时结束后直接落底。按照设计来讲一般第二部降由专用感温火灾探测器的逻辑进行,但是要看卷帘门控制箱是否有对应的接驳口,和设置,消防控制室可以通过总线控制盘实现一建落底功能,但是要防控风险,毕竟国内卷帘下面堆放问题,停放问题是顽疾。

回复 · 0
0
大扬2021-11-20 10:20:32
注意区分疏散通道和非疏散通道
回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-20 07:33:31

可以的。


回复 · 0
0
15817****36282021-11-19 23:30:28

可以的,你知道全降模块地址或者直接按手动盘操作(有把手动盘编程定义)

回复 · 0
0
消防打工人2021-11-19 23:07:29

你知道降到底的模块编码是多少就能在主机上启动这个模块控制卷帘一步降到底。

回复 · 0
0
已解决个消防问题