24V电源盘输出故障怎么解决,有遇到过这种情况的吗?
24V电源盘报输出故障,而且电压不稳一直变动,电池也随着充电电压变动。以前遇到过是输出有短路,现在线都是好的。
        
15293****3758 | 2021-11-19 15:24:29 举报 浏览(314)

6
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-19 17:23:48 提问者采纳

1 输出线摘掉,万用表测下线的是否有接地,短路,而报输出故障。

2 电源盘的输出端子表测下输出电压是否稳定,跳动较大者送癫痫病医院。

3 你电源盘还报备电故障,看看备电保险,摘掉电池线,表测下看看电池是否正常,电源盘的 备电端子(接电池的端子)表测下是否有输          出。电压是否正常。

4  从你上面反映来看,电源盘内部输出有问题可能性很大

5  呵呵!

回复 · 0
2
2021-11-19 17:58:34

如果线路没问题那可能是电源盘问题   。

拆开电源盘 看看输出电容鼓包了或电源管理芯片的供电电容鼓包或失容了

回复 · 0
2
一生2021-11-19 16:55:25

最好用万能表再测试下,一般还是线路问题,你可以轮流摘除回路看看具体那个

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-22 06:54:38

这个需要排查一下你的电源盘是不是出现了故障?有可能调原板烧坏了,需要专业的被保琪人员检测仪查一查看一下下

回复 · 0
0
15817****36282021-11-19 23:28:36

你直接量电池电压是否2节24v左右。如果没有可能是电池导致充电不正常报备电。

如果正常应该是电源盘有问题了。

回复 · 0
0
李俭新2021-11-19 20:57:14

先排查外部线路是否有短路接地。在看看电源备电是否有接线不良。还不行只能换一个试试了。

回复 · 0
0