[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
中控室报警主机远程启动消防泵不能停是什么原因?以前远程启,停都可以。谢谢各位!
川人 | 2021-11-19 15:16:09 举报 浏览(308)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-11-19 18:30:20 管理员推荐


远程可以启动,主机端和线路基本可以排除,剩下控制柜部分,这个你要看下二次控制图,一般而言,停止功能继电器是串联在启动功能继电器线路中的,能启动,不能停止,首先怀疑,停止功能继电器是否有问题,排障也是先从它开始。

如果想试着排障 ,就去把控制柜,把里面几个中间继电器的输入输出线捋一遍,看看是否有松动,中继挨个插拔一遍,看看是否因为泵房潮湿导致的接触不好。

当然,进行此操作的时候,当应停电后而做之!

仅供参考……

回复 · 0
3
火焰蓝2021-11-27 06:59:57

你说的远程启动是手动盘不能启动,还是多下班还是支起步能远程控制?如果是模块,你可以排查一下,是不是模块的问题?如果是多键盘或者是支气,你需要去现场排查一下控制柜里的线路是不是有问题了?

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-22 06:53:59

远程启动消防泵不能停,可能是线路家的问题,需要现场看一下控制柜的接线图,接线的线路是不是哪里有有问题?

回复 · 0
0
任荣斌2021-11-21 21:25:36

一般远程不能自动停泵,可以手动进行停泵。如果远程不能移动停泵,要看中间继电器触电是否生锈,接触器也要进行排查。

回复 · 0
0
明珠2021-11-21 11:29:34

大概率控制柜继电器坏了

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-20 13:12:32

主机能起动、不能停止、看看泵控制箱线路是否正常。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-19 20:59:09

万能表量下多线输出电压是否正常。其次看下控制柜那边继电器是否损坏。

回复 · 0
0
已解决个消防问题