请教一下各位:IG541气体主机调自动状态,但是消防中控室的消防主机是手动状态下的,如果满足条件会不会自动喷洒50
liangchengjie | 2021-11-19 10:08:39 举报 浏览(223)

8
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-19 11:32:18 提问者采纳

这个分两种情况:


一种是气灭控制器直接连接探测器温烟感手报的,联动触发是由气灭控制器来控制,状态会反馈到消防主机,你上面所说的情况,气体会自动喷洒。


一种是气灭控制器不直接连接探测器的,联动触发是由消防主机控制,你以上所说情况,气体灭火设备的联动条件成立后,主机会显示“喷洒请求”并且,喷洒请求指示灯亮,而气体灭火设备不会自动启动。需要手动确认。


不过,现在基本上都是气灭控制器控制形式了。消防主机控制的很少见了。




回复 · 0
5
一生2021-11-19 11:32:00

会,你就把它想成2个国家,只能相互协作通知,管理还是自称一系,除非设置

回复 · 0
1
霍福星2021-11-19 14:25:58

这个也需要看是哪个生产厂家的,海湾利达的需要投到自动才会启动气体灭火。爱德华的只要满足条件就会启动气体灭火。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-19 12:44:27

看你气体是什么类型的,联动型的主机就可以,非联动型主机不行,(非联动型先报警给火灾自动报警主机再驱动气体去启动。)

回复 · 0
0
书山有路2021-11-19 12:40:15

会啊,消防主机手动状态不能远程控制气体系统而已,但是气体系统本身在自动状态,达到与逻辑就会喷射。

回复 · 0
0
1804****32312021-11-19 12:16:25

小蚂蚁貌似是大神

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-19 11:27:49

气体喷洒联动控制、主机要设全部自动、喷洒允许。气体喷洒设自动允许。达到逻辑条件即可,自动喷洒。

回复 · 0
0
番茄炒西红柿2021-11-19 10:32:22

回复 · 0
0