雨淋报警阀充液传动管传动,用不用设置电磁阀
15571****3526 | 2021-11-19 08:17:02 举报 浏览(149)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-19 09:23:33

雨淋报警阀组,基本结构是系统侧,供水侧,控制腔,其中控制腔和系统的供水侧连接,通过控制腔的水压顶住阀瓣实现闭合,联动时由电磁阀控制控制腔的泄水,启动雨淋阀完成灭火。控制腔的泄水由现场的手动装置(手动快开阀)和电磁阀实现,电磁阀由消防控制室进行控制,(一般情况下两个感温火灾探测器的逻辑“与”由联动控制器控制输入输出模块完成对电磁阀的控制实现),故此预留报警阀中电磁阀是必不可少的,但是您所描述的充液传动管方式启动的雨淋阀,其工作原理是在不设置火灾自动报警系统的雨淋系统中,将控制腔的电磁阀换成管网充液的闭式系统,有设置在启动管路上的闭式喷头启动雨淋阀,闭式喷头设置在探测区域,其功能相当于感温火灾探测器,当闭式喷头受热破裂动作泄压后雨淋阀组启动,故此不需要设置电磁阀。但是雨淋阀的报警管路的压力开关要连锁启动消防水泵,为系统供水。希望能帮到您。


回复 · 0
4
一生2021-11-19 11:37:34

设计图纸上有就设置,一般也需要设置,这是快速启动用的着,在传动管没反应过来时快速启动

回复 · 0
2
呆令2021-11-19 12:13:56

可以设置的,传动管就是一个联锁启动雨淋阀组的组件,常见为温控模块式,就是末端安装闭式喷头,安装电磁阀就是把温控转为电控,把报警系统的探测部分作为触发信号联动启动电磁阀从而启动雨淋阀组

回复 · 1
1
代号:小蚂蚁2021-11-19 08:46:17


虽然设置了充液管闭式喷头用来启动系统,但雨淋阀本身用于控制腔泄放压力的电磁阀是需要的,它是消控室实现远程控制的必要器件。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-27 06:56:36

王小伟回答的最全面,最专业,语音发的系统讲的很详细,很到位,可以参照他的指导建议。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-21 06:43:14

是可以设置电磁阀的,具体按照甲方的施工要求,施工图纸来做就可以了,看看他们的施工图纸上面有没有?

回复 · 0
0