电接点压力表可以接输入模块连接主机吧?5
电接点压力表可以接输入模块连接主机吧?怎么接呢?
Aaron-w | 2021-11-19 07:46:15 举报 浏览(226)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Aaron-w2021-11-19 14:31:59

是啊,我们有个单位就要求这样接,他在实验消火栓装了个电接点压力表,要求接上模块,并连入主机

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-11-19 08:42:06

这,这,这么做的真没见过,没必要吧,电接点压力表用的最多的就是稳压泵系统,规范并未要求稳压泵系统状态要反馈到主机,如果你想监控它,还不如接个远传压力表。


回复 · 0
2
快乐是福2021-11-21 06:42:32

按照电机点压力表的规范要求来接线,不要私自改动,私自乱接,如果甲方给出意见,建议共同商讨决定

回复 · 0
1
一生2021-11-19 07:57:14

可以看成一个开关输入量,接反馈,通过输入模块链接回路上

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-27 06:55:26

电接点压力表接输入模块是没有问题的,但是按照施工要求的规范来执行就可以了,一般电电电压力表指示来控制稳压泵等设备的。

回复 · 0
0
2021-11-22 09:04:58

可以的,看你的需求,是要低压反馈还是高压反馈了,

回复 · 0
0
相信自己62021-11-20 06:30:03

个人觉得可以起到了一个监视作用,我还没有遇到过需要接的地方。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-19 11:20:03

电接点压力表用于稳压泵联动控制稳压、不用连接主机控制。

回复 · 0
0
15817****36282021-11-19 08:06:31

电接点压力表一般用于联动控制稳压泵稳压,不会直接作用于监控。

回复 · 0
0