[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
联动时,双速风机反馈给接那个接触器
消防 | 2021-11-18 21:38:47 举报 浏览(199)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-18 23:31:46

双速风机,一般都是高速作为排烟,,工作原理基本都是角变双星,接孩高速的接触器常开辅助触点,

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-27 06:54:41

双速风机根据要求大多都是使用的高速的风机,然后可以接高速风机的接触器的辅助触头或者是kbo的辅助触头来实现反馈。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-21 06:41:28

双速风机一般是联动高速的风机,一般就是高速的敞开点,接反馈信息,反馈到主机,石狮街高速风机的k b O的常开点

回复 · 0
0
相信自己62021-11-20 06:26:23

我目前接触的双速风机都是接高速,低速平时排风用,联动时启高速排烟。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-18 23:21:35

双速风机,手动启动高速看下高速是哪个继电器动作,接上面就好了。消防都是高速启动。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-18 21:50:46

一般是接高速的那个接触器,具体你要看二次控制图啊

举个栗子,比如以下图例,接触器版的:

1.jpg

这是cps(自动控制与保护电器)的

2.jpg


你按照你的二次控制图接就可以了。

回复 · 0
0
已解决个消防问题