9
消防泵房湿式报警阀8个压力开关可以接到一起到控制柜吗?
鯤鵬 | 2021-11-18 14:19:54 举报 浏览(333)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-18 15:12:13

并联接入即可,任一压力开关动作即可启动消防水泵,只启动,不停泵。


回复 · 0
2
rongade20082021-11-18 17:12:38

可以,压力开关联锁启动水泵,这8个压力开关,任意一个动作,说明报警阀开启,需要水泵联锁启动补水。压力开关建议采用双路触点,一组用于联锁启泵、另一组接输入模块,动作时向主机报警,将8个压力开关区分。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-18 14:36:29

可以的,它们是并联关系,当然,反馈线是要到各自到模块的。这个不能一起。

回复 · 0
1
霍福星2021-11-18 14:35:15

这8个压力开关都需要启泵吗?

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-26 04:49:33

压力开关线路连接在一起并列式可以了,只要模块编码区分开,就可以实现分别起猛了,这个是没有问题的。

回复 · 0
0
2021-11-22 09:09:24

并联即可

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-21 06:38:03

消防泵实时报警阀的八个压力开关是可以并联连接在一起的,只要压力关动作压力,开关动作就启动消防泵

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-18 23:45:40

可以的,但是要并联线路任何一个压力开关动作,都要能直接启动喷淋泵。并模块反馈相应分区。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-18 20:45:01

可以一起接到消防控制柜、要分模块接入就可以。

回复 · 0
0