消防泵启动后不出水都有哪几种原因?
消防水池是半地下式的,消防泵是地上式的(卧式泵),请问大神们,启动消防泵后管道不出水是什么原因?进水口、出水口阀门都打开了,也排气了
山河统一 | 2021-11-18 11:40:35 举报 浏览(235)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-18 12:14:46

从水源开始查,水池是否有水,是否满足自灌式吸水,阀门开启状态,过滤器是否堵塞,水泵是否反转,止回阀是否卡死,安装方向错误,阀门是否开启等

回复 · 0
3
zhaoxuan35622021-11-19 16:53:32

满足不了自灌式吸水吧

回复 · 0
1
15817****36282021-11-18 13:03:51

你这个水池是低压水泵管道,泵是离心的,你得把水池加满,加到和水泵管道水平位置,然后看水泵附近压力表是否动作。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-26 04:48:30

关于消防泵启动后补输水的原因有很多,首先保证真的有水,然后就是阀门必须全部打开,就是只会发处于正常状态,安装正常方向没有错误,其实就是保证正常使用,没有故障。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:31:31

首先可能是过道的阀门没有打开,还有就是水泵前面有一个指挥阀,指挥阀安装错误,还有就是触碰坏了,触碰不出压力

回复 · 0
0
消逝的Lan朋友2021-11-19 14:13:10

其他答案都有了,补一个输水干管环网上的控制阀门是否开启

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-18 23:53:31

观察消防水池是否有水,单向阀是否安装正确,是否卡死。电机是否反转。

回复 · 0
0
rongade20082021-11-18 17:26:27

如果属于自吸式供水,启动消防泵后管道不出水,这时除了吸水管排气外,还要往吸水管内注水,当消防泵进水口与消防水池之间的连接管注满水后,水泵就可以正常出水了,如果注不满水,可能吸水管底口的单向阀锈蚀损坏,需更换了。

回复 · 0
0
霍福星2021-11-18 14:37:43

消防泵和水池之间的管道是否注满水。

回复 · 0
0
爱护地球17824*2021-11-18 12:39:56

消防水池内是否有足够量的水、水池过滤网是否没有及时清洗、是否堵塞严重、各种阀门开启是否正常……

回复 · 0
0
风清2021-11-18 12:36:23

参考第一个回复

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-18 12:09:48

水泵电机方向,止回阀安装方向。开一个消火栓……其它请大师补充!