赋安警铃,求老师傅帮忙解答一下,谢谢
赋安警铃微弱响声,没人启动它,模块也没真正动作,持续响很微弱的声音,万用表测量模块输出电压有3.多在输出。换模块还是一样,拔了警铃模块就不响了,变成报故障。装上去就响起来,不是那种真正的启动,只有一点点声音在持续响。请问是什么问题?
杰杰 | 2021-11-18 09:49:07 举报 浏览(127)

3
条回答
15817****36282021-11-18 10:48:39 提问者采纳

把跳线输出先去掉,看报不报,你这个肯定输出线有问题,正常不会有电压输出的。

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-11-18 10:35:47

确认接线正确吗??

赋安这两年两线制产品推动的很厉害,你用的是两线制的模块吗??建议你问的时候,附上必要的介绍,这对判断问题很重要,


回复 · 0
1
天空海阔2021-11-18 10:31:36

模块坏了吧,要不把它换成常开点控制24V就好了