4
压力开关和信号阀这类装置的反馈线只有被触发后才能形成通路进而反馈,为什么排烟防火阀的反馈线不被触发就是通路,那它的模块不应该一直处于反馈状态了吗
匿名用户 | 2021-11-18 08:39:01 举报 浏览(231)

4
条回答
代号:小蚂蚁2021-11-18 09:57:55 提问者采纳


排烟防火阀安装在排烟风机之后,它的常闭是串在排烟风机控制线路中的,以便控制在280°时阀关闭时停风机。


而它的反馈是在排烟防火阀的常开接点上的。以实现阀关闭后把信号反馈给主机。

他们根本不是一对触点。不能混为一谈的。



回复 · 0
1
王小伟2021-11-18 09:24:17

压力开关和信号蝶阀,一般的情况下采用设备的常开触点作为监管报警的触发点,所配接的输入模块,监视设备的动作状态,您说的排烟防火阀(常闭排烟口,设置在排烟风机管路的末端的平时常闭的排烟口,配接输入输出模块,平时阀口关闭,联动时由输入输出模块进行联动控制,模块的输出回路接电磁阀是闭合回路,信号反馈也是常开的触点,)、常闭排烟阀、风机总管处的常开的排烟防火阀(其工作性质和压力开关类似,但是它和风机控制箱具有连锁停机功能,连锁回路所配接的就是常闭触点,监管回路配接的就是常开触点,),您要具体问题具体分析,区分管路上的排烟阀、排烟防火阀、一台风机负责排烟、排风功能的多个分区的排烟、排风的工作,就要用到切换状态的情况,需要用模块进行控制。希望您具体问题具体分析。

回复 · 0
2
李俭新2021-11-25 08:45:04

这个不影响,防火阀上面也有常开,常闭触点。模块也可以设置常开,反馈,常闭反馈。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:30:24

都可以见线路的厂开车长辈的,具体的方法还得看方法发的几项图,上面都画着呢,具体你可以看,就是模块也可以设置敞开反馈或者是产品反馈的

回复 · 0
0
已解决个消防问题