[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
16
消防泵在什么情况会导致成为负压?
消防水池在高处,所有水泵阀门都开启,管道内有水,稳压泵无法正常加压,消防水泵压力表显示为负压
  
乐儿 | 2021-11-17 21:26:22 举报 浏览(1483)

16
条回答
17621****16782021-11-18 07:06:18 提问者采纳

先确定一下你说的是消防水池还是消防高位水箱丶这里面区别大着了 如果你是高位水箱 稳压泵我们一般做靠的是电接点压力表启动 你这个是数显压力开关 这个一般是接消防泵控制柜用来起消防泵 或喷淋泵 这个不起稳压泵

回复 · 0
2
15817****36282021-11-18 06:27:31

你短接一下表的常开线,看稳压泵自动状态会不会动作,如果动作了,表有问题,都负数了稳压泵肯定自己启动了。

回复 · 1
2
一生2021-11-17 22:33:31

一是表可能有问题,二是管道上可能有阀门未打开,排除下再说

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-11-17 22:01:00

你先开下管道上的那个dn25的球阀,看看是否喷水来侧面印证下是否是你的低压压力开关没有调好。


回复 · 1
2
马哥2021-11-21 01:39:01

消防水池在高处,我理解是高位消防水池,不需要消防水泵,更不需要稳压泵,所以这是个伪命题!

回复 · 0
1
wtmm0072021-11-18 18:47:27

关阀门拆表清理表头孔即可,由于压力开关长期通电内部有发热,造成水结钙堵了而已

回复 · 0
1
山深路远不识君2021-11-18 11:49:16

先把表下边开关关闭,后这表做下调零设置。

回复 · 0
1
Aaron-w2021-11-18 08:04:32

消防泵进水口会有负压

回复 · 0
1
18905****86962021-11-18 07:48:53

应该是压力表坏了

回复 · 0
1
欧起2021-11-18 07:03:15

是不是表有问题

回复 · 0
1
和为贵!2021-11-22 08:38:23
消防
回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:28:48

首先,确保这个压力表是正常的,去可以打开的效果刷放下水,看看说压力是否真的能上涨?如果压力已经在上涨,那就是压力表存在问题,如果说有问题,可能是泵的安装错了,安装了

回复 · 0
0
阳光2021-11-19 18:06:47

换个压力表搞定

回复 · 0
0
王军102021-11-19 16:58:27

负压,只有管道的水在低处漏掉后,上方管道出现真空,形成负压。

回复 · 0
0
春天来了2021-11-18 17:48:15

某个回流阀损坏了。

回复 · 0
0
(๑ˇεˇ๑).¸¸2021-11-18 14:00:12

系统有某个点位大量出水,水箱重力自流往系统补水,所以稳压泵不起压,出水点与泵房、水箱三点形成喷射泵原理,所以泵房处产生负压。单纯理论上猜想有这种可能性。

回复 · 1
0
已解决个消防问题