正常风机阀控制机构的拉环是打开阀的装置,复位杆是关闭阀的装置,那么此处拉环为什么用来是关闭启动的风机呢?
  
匿名用户 | 2021-11-17 20:31:04 举报 浏览(195)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-11-18 09:32:06

您要看系统的,加压送风系统中常闭加压送风口,具有阀口连锁启动风机功能,拉开拉线阀口打开,风机启动,完成连锁启动功能,复位杆复位后风机停机;排烟系统中,设置在排烟风管末端的常闭排烟阀也具有阀口连锁启动风机功能,拉开拉线阀口打开,风机启动,完成连锁启动功能,复位杆复位后风机停机,但是风机总管处的280℃排烟防火阀是常开的,当拉动拉线后阀口关闭,接在阀口上的输入模块报监管动作信号,连锁线停止风机运行,和常闭的阀口的情况刚好相反,常闭的需要输入输出模块或人为触发启动。设置在风机总管处280℃排烟防火阀连锁停机是烟规的额强制条款,我所有的查验项目必查项,希望能帮到您。


回复 · 0
3
欧起2021-11-18 07:07:37

280度了会联锁关风机,排烟已没什么意义,说不定还能保下风机

回复 · 0
2
元宇宙?2021-11-17 20:43:35

没有打开和关闭这种说法,是动作与复位,常开动作了就是关阀,常闭动作就是开阀,停风机是烟气温度达到280℃排烟已经没有意义了,呼吸系统被破坏了,所以一般280常开阀动作了可根据设置位置作用于停风机信号。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-26 04:43:37

这个正常情况下,分解法的常开还是常品?需要根据现场的需求的实际情况而定的是,都可以设置的,没有开启和关闭这一双。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-20 07:27:33

280度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。萊垍頭條

当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。萊垍頭條

阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和


回复 · 0
0
suiyaji2021-11-18 07:35:18

这个是排烟风机入口的280度防火阀又叫做排烟防火阀,是用来关闭直接停止风机运转的,也就是到它动作的时候代表到达风机的温度已经是280度左右,已经是燃点了,再排就是火了,没有排烟的意义,所以动作直接停止排烟风机的。

回复 · 0